电压互感器在使用过程中要严格按照使用规则,防止不必要的意外发生,这关系到工作人员的生命..,必须要高度重视,..西安高妍给大家讲解电流互感器的运行与维护。
一、电流互感器的允许运行方式
(1)允许运行容量。电流互感器应在铭牌规定的额定容量范围内运行。如果超过铭牌额定容量运行,则使准确度降低,测量误差增大,表计读数不准,这一点与电压互感器相同。
(2)一次侧允许电流。电流互感器一次侧电流允许不大于1.1倍额定电流下长期运行。如果长期运行过负荷运行,会使测量误差加大,并使绕组过热或损坏. 电流互感器的二次侧电流一般为5A或1A,常用的为5A。电流互感器在正常运行时,其二次侧回路接近于短路状态。
(3)运行中电流互感器的二次侧不能开路。如果运行中的电流互感器二次侧开路,则二次侧会出现高电压,从而危及二次设备和人身..。若工作需要断开二次回路(如拆除仪表)时,在断开前,应先将其二次侧端子用连接片可靠短接。
(4)电流互感器二次侧和铁芯均应可靠接地。(防止一、二次绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧)
(5) 二次侧负载阻抗不得大于额定负载阻抗(以..测量的准确性)
(6)电流互感器在接线时要注意其端子的极性
(7)TA不得与TV二次侧互相连接(以免使TA近似开路,出现高电压的危险)
(8)工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
二、电流互感器运行的巡视检查
(1)检查瓷质部分应清洁,无破损、无裂纹、无放电痕迹。
(2)检查油位应正常,油色应透明不发黑,无渗、漏油现象。
(3)检查电流互感器应无异常声音和焦臭味。
(4)检查一次侧引线接头应牢固,压接螺丝无松动,无过热现象。
(5)检查二次绕组接地线应良好,接地牢固,无松动,无断裂现象。
(6)检查端子箱应清洁、不受潮、二次端子接触良好,无开路、放电或打火现象。